光纤跳线因其特点得到了市场的青睐,随着光纤跳线的大量使用,管理上的问题也逐渐显现,其中如何整理机柜内的光纤跳线也显得至关重要,接下来爱德泰为你讲解一下在光纤跳线的日常管理中,如何整理机柜内的光纤跳线呢?

(, 下载次数: 28)

1 光纤跳线内容步骤:

第一步:识别光交和机房,找到分光器。

第二步:识别分光器编号。

第三步:找到工单上配置的分光器端口。

第四步:找到通达用户的光缆纤芯纤序的端口。

第五步:从分光器端口跳接到用户光缆端口。

2 光纤跳线基本知识及规范:

1)光纤跳线操作必须满足ODF架内、光交、综合箱内整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。

2)光纤跳线长度必须掌握在500mm 余长范围内。

3)长度不足的光纤跳线不得使用,不允许使用法兰盘连接两段光纤跳线。

4)各光纤跳线应确保各处曲率半径大于400mm。

5)走纤一般性的要求:

①对于上走线的光纤,应在ODF架外侧下线,选择余纤量最适合的盘纤柱,并在ODF架内侧向上走纤,水平走于ODM下沿,垂直上至对应的端子。

②一根光纤跳线只允许在ODF架内一次上走(沿ODF架外侧)、一次上走(沿ODF架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂,即每个盘纤柱上沿不得有纤缠绕。

③现场具体情况,应在适应初对光纤跳线进行整理后绑扎规定。

④所有光纤跳线必须在ODF架内布放,严禁架外布放、飞线等现象的发生。

⑤对应急使用的超长光纤跳线应当按照规则挂在里纤盘上,不得对以后光纤跳线造成影响。

3 光纤跳线类型及长度控制

1)根据分光器及分纤盒上的法兰头选用相对应的光纤跳线(SC-SC、FC-FC、SC-FC)

2)分光器至用户光缆的光纤跳线,长度余长控制在50CM以内,一般选用1米、2米、2米5、3米的尾纤。

3)用户终端盒内ONU与光纤端子光纤跳线一般选用50CM的短尾纤。

4 光纤跳线标签管理及规范

1)所有的光纤跳线标签必须用机打标签,不允许手写。

2)机房、光交、楼道内,分光器至用户皮线光缆的光纤跳线两端都需要黏贴标签。

3)完成后的效果是:统一规范长度,按端子位置间隙,标签不交错叠层。

4)正面为光路名称,反面为光路编码及条形码,朝向统一。

5)变迁文字随尾纤下垂,自然朝上。

5 进行必要光路测试

每段光路光纤跳线完成后需要进行测试,测试步骤如下:

1)用光功仪表测试分光器出口1490波长,光功率应小于-22dB。

2)用户端用光功仪表1490波长进行测试,收光功率应小于-23dB,ONU最大灵敏度一般为-24dB。

3)用ONU设备为用户进行上网调试。

4)如出现收不到光,可以通过可视光源(红光)进行判断是否错纤。

5)若没有错纤但仍收无光,活损耗大的时候,ONU无法正常工作,可告知光缆维护部门处理。