摘要 针对目前国内通信机房的实际情况,结合国外一些电信运营商对机房内光尾纤、跳纤的管理经验,进行了一些研究并提出建议,希望能提高国内机房的管理水平。
1 概述
随着光缆在通信领域的广泛使用,在骨干网和城域网上传输速率越来越 高,DWDM(密集波分复用)、SDH 155 Mbit/s以上的速率运用随着业务需求的增加而迅速增多,通信机房内光接口数也迅速增多,随之在通信机房及不同业务机房内的光尾纤、跳纤数量也急剧增 多,而一旦中断,对业务的影响也越来越大。如何合理、科学地管理以减少室内光接口数及光尾纤、跳纤带来的故障,方便设备的扩容和维护,降低运维成本等已成 为电信运营商日益关注的一件大事。
目前,美国、日本、欧洲等西方发达国家,由于光传输应用起步较早,设备先 进,与之相配套的光通信基础设施的建设,也成为其光传输机房建设中不可缺少的重要一环,其中机房内光纤槽道管理系统已经被各电信运营商广泛采用。在国内, 随着光纤在电信行业的大规模使用,专用的光纤槽道系统也引起了一些电信运营商的注意并积极投入力量进行研究。
2 国内通信机房现状
目前在国 内各大电信运营商的通信机房内,光尾纤、跳纤基本上是与业务线一起布放在防静电地板下或机房设备上方的走线架上。光尾纤内的业务速率较高,但只有一层 PVC保护层,十分脆弱,不像电缆有多层防护,因此大多数机房内均采用阻燃PVC材料、直径为2030 mm的软管进行防护,由工程施工人员或设备运维人员从ODF架将光跳纤通过防静电地板或走线架布放到相应的DWDMSDH设备上,这样从ODF架到设备 就有很多软管,有时两根光跳纤就占用一根软管,既浪费机房的空间,又不美观且不利于设备的扩容。从目前各电信运营商的大多数机房来看,因通信机房布线无规 范、不规则并在不断地扩容中,使得机房非常凌乱,已造成维护困难、不易及时处理故障,还存在消防隐患等问题,而且随着光尾纤、跳纤数量的日益增多,已趋于 无序、不可管理的状况。各电信运营商均想彻底解决而又苦于系统割接影响业务、机房无改造空间、目前尚无可靠和节约投资的办法等原因而束手无策。
3 光纤槽道的运用
采用光纤槽道可以有效地解决上述问题。在一个通信机房(如传输机房)内,使用光纤槽道可构成一个封闭的环,机房内任何一个机架的上方均能灵活地上下跳纤以进入设备和ODF.
首先应对机房进行合理的布局,明确ODF架的位置,区分主光纤槽道和列光纤槽道。一般要求ODF架列和连接不同通信设备列的槽道为主槽道,其每列安装设备上的槽道为列槽道。光纤槽道的材料应选用阻燃ABSAcrylonitrile Butadiene Styrene,丙烯腈丁二烯苯乙烯)塑料或阻燃PVC(聚氯乙烯)树脂材料。
光纤槽道应与走线架一起设计和布局,主光纤槽道一般放在走线架的上方;列光纤槽道一般安装在列走线架的侧面。
光纤槽道能提供大容量光跳纤的路径,光跳纤可以从ODF架跳到任何一列用光纤连接的设备,并可把设备上少量的余纤存储在光纤槽道内,且根据需要也可以在槽道中改变光纤走向。
光纤槽道的下纤口一般安装在ODF架的下方,光纤槽道的宽度与主槽道的宽度一致。
列光纤槽道可根据需要将光跳纤引出到设备,因为光跳纤是从光纤槽道的上方出纤,故称为上纤口。机房内的设备不可能一次全部安装完成,因此要求在列槽道的任何位置及设备的上方都能方便地安装光纤槽道的上纤口。

在实际的使用中,光纤槽道内的跳纤不宜放满,按经验一般放至槽道高 度的2/3为宜。如果是5英寸(槽道底宽120 mm)的槽道可放光尾纤570根(按直径为3.0 mm/根,占光纤槽道容量的2/3估算)左右,而10英寸(槽道底宽240 mm)的槽道可放尾纤1 200根左右。
4 建议
首先可考虑在传输机房内安装光纤槽道,因为传输机房内的光纤最多,而且传输处于各机房的中心地位,所有的业务均要通过传输设备完成互联互通。在设计通信机房时,建议采用上走线架方式,即所有的电源线、业务线及光跳纤均走在设备的上方,地面采用防静电胶,以方便维护、扩容和管理。对于大型通信机房来说,当地面采用防静电地板时,建议在其下走电源线,而业务线和光跳纤仍走在设备的上方,分开设置,便于管理。
一般来说,ODF架的列及连接各通信设备列为主光纤槽道,每个设备列可按列光纤槽道进行设计和布局。光纤槽道应与走线架一起设计和布局。应综合考虑机房内设备的布局,确定配线区ODF架的位置,按ODF架的满配置在机房内将光纤槽道及下纤口一次安装完成。
新建机房不可能一次将所有的设备均安装或布局完成,为节约一次工程的投资,其上纤口可根据需要进行配备,初期可按机房内设备满配置的20%30%来配备上纤口。
5 总结
随着DWDMSDH 的广泛运用,机房内的光跳纤越来越多,作为电信运营商,在其通信机房内使用光纤槽道是发展方向,但目前光纤槽道的成本较高,一般来说,进口的光纤槽道为4 000/m左右,国产的光纤槽道为1 600/m左右。目前光纤槽道在美国及欧洲的各大电信运营商中已得到了广泛的运用,在国内只有少数电信运营商的大型通信楼的传输机房安装了光纤槽道。电 信运营商选择光纤槽道供应厂商的时候应注意如下问题:
光纤槽道的品种应较多,能满足各类机房的不同需要;
供应厂商应熟悉通信行业的特点,具有机房布局的设计能力;
光纤槽道的安装应与通信机房内设备的布局一并考虑;
光纤槽道的安装应便于今后通信机房的扩容;
光纤槽道的投资成本。
光纤槽道的设计和安装是一个整体,因此需要周到、仔细的设计和布局。如在 ODF架侧,其下纤口应根据ODF架的排列尺寸和数量来确定并一次安装完成,这样也在实际中确定了机房配线区的位置及ODF架的位置,结合机房内ODF架 的使用,可以在通信机房内建立一个布局合理、科学规范的光纤传输管理系统,无论是对于设备的运行维护,还是机房内设备的扩容和故障处理,以及对外的宣传都 是利大于弊,对于提高企业核心竞争力等都具有长远的影响。
ABS塑料尾纤槽道
file:///C:\Users\chen-qy\AppData\Local\Temp\ksohtml9096\wps1.png
光纤槽道是一种布放、管理、保护光纤的管理系统。它提供了一个全面完整的光纤走线方案。光纤槽道利用平滑支撑面和过渡圆弧,对光纤进行主、列槽道分别布放,并设有分区、储纤、改向、出纤等结构,使光纤走线清晰、有序、便于管理,借助光纤走线槽道,配合光纤配线设备的使用,可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统。
  
  材料采用1.0mm优质冷轧钢板。
  配有多种系列弯头(三通、四通、弯通、异通)等。
  槽内设有分隔板及光纤绕架。
  槽道表面平整、光滑、无飞边等缺陷。
  侧面预设出纤孔。
  表面喷塑处理。





上一篇:浅谈光纤跳线管理方法技巧
下一篇:电力系统-通信机房各类线缆布放及成端规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图