游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    17712677918

    电子邮件

    857020071@qq.com
  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
ucomxu 版主
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子37
热议话题
Node.js 简介
2021-08-28 0
Node.js 是一个开源与跨平台的 JavaScript 运行时环境。 它是一个可用于几乎任何项目
精选帖子

通信机房的建设

[复制链接]
ucomxu 发表于 2021-1-31 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
通信机房设计
1.1机房工程装修部分
  机房装修主要是为了减少机房起尘,较少电磁干扰,方便布线,保持整洁。装修主要包括:机房地面,机房墙面,机房布线几个方面。
1.1.1机房地面
  全钢地板是在压铸的金属壳中浇注水泥,金属外壳的电导率很高,防静电性能突出。此外,全钢地板科学的力学结构使它的承载能力比同等规格的其它地板高30%。
产品说明:
  全钢无边防静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨防火高压层板(HPL>或PVC板,四周镶嵌导电边条。
  产品特点:加重板基,四周无边条,铺装完成后接缝极细,适用于各种高档设备机房,铺装浑然一体,美观大方。
抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。
活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。安装的活动地板,给人以高档、豪华的印象。
1.1.2机房墙面
  机房墙面铝塑板特点是颜色均匀、表面平整,制作方便,但这种复合板存在缺点是在复合板的中间夹层含有毒成份,在燃烧或达高温时放毒气,用在内外墙面均对环境有污染,同时铝板和PVC夹层是用胶结压合,其复合强度不高。铝合金微孔吸音天花吊顶特点是机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光。
1.1.3机房布线主要要求:
  实用性:根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。
  全面性:机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。
  可靠性:组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。
机房综合布线
  机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。
  地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔
  机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm 以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。
2.1电气部分设计:
  一个系统能够正常工作,不仅需要有良好可靠的主设备、性能卓越的UPS和安全舒适的工作环境,还需要有一个高可靠性的供配电系统。
2.1.1配电设计主要考虑
  1.计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制的配线方式供电,单回路供给机房用电。
  2.机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电
  3.计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%—25%进行预留。
  4.计算机机房内的插座应分三种,它们分别是:不间断电源供电的计算机主机专用防水插座,不间断电源供电的设备用三孔标准插座,市电直接供电的设备用五孔标准插座。
  5.计算机机房内设备电源的电压变化应在220V土5%之内,频率变化应在50H士0.5Hz之内。

  6.计算机机房内的照明应分工作照明和事故照明两类,工作照明接入配电柜,事故照明接入UPS。
  7.计算机机房内照明装置宜采用无眩光灯盘,照明亮度应大于30OLUX,事故照明亮度应大于6OLUX。
2.1.2机房动力配电系统
  (1)机房辅助设备动力配电系统
机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。
电源进线采用电缆进线配电柜,配电柜安装主机房区,采取集中控制,便于管理机房空调设备、新风。市电插座引自配电柜,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则。
  (2)机房计算机设备动力配电系统
机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。
2.1.3机房照明配电系统
  a.照度选择:
  主机房按《电子计算机机房设计规范》要求,照度为400Lx;电源室及其它辅助功能间照度不小于30OLx;
机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx;应急备用照明照度不小于30LX.;
  b. 灯具选择:
  灯具选用亚光不锈钢三管格珊灯组并带电容补偿。
  灯具正常照明电源由市电供给,由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。应急备用照明灯具为适当位置的荧光灯灯带中间一管,应急照明电源由双路电源供给。正常情况下荧光灯由市电供电,市电停电时,市电电源切换到备用电源,由备用电源供电,燃亮灯具。
灯具布局。
2.1.4接地系统
  机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Q﹔机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地,防雷接地由建筑物本体防雷设计考虑,机房区不再单独设计防雷接地。直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。
  用3*20mm2的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子箱。
  容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。活动地板静电泄漏干线采用ZRBV-16mm2导线,静电泄漏支线采用ZRBV-4mm2导线,支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线作成网格状,间隔1.8米*1.8米;不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。
为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板。
2.2空调新风部分2.2.1空调系统说明
  机房环境特点:
  机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的含差小,要消除余热必然是大风量。
此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。
2.3防雷设计
2.3.1机房环境、设备概述
  机房位于实验楼6楼,实验窒为钢筋混凝土框架,已经做好直击雷的防护。并有钢筋混凝土框架可对雷电电磁感应起到屏蔽作用。机房有机柜、交换机、ups电源、空调、计算机设备等若干。
2.3.2机房防雷方案内容
  有关闪电电磁脉冲LEMP的防护措施,根据机房防雷相关规范:屏蔽、等电位连接、合理布线、加装电子避雷器限制侵入电子设备的雷电过电压幅值、接地等是有效的方法。这些措施联合使用,互相配合,各负其责,缺一不可。
2.3.2.1信号线防雷措施
  机房内网络传输线主要使用的是光纤和双绞线。其中光纤不需要特别的防雷措施,但若室外的铠状光纤是架空的,那么需要将光纤的金属部分接地。而双绞线屏蔽效果较差,因此感应雷击的可能性比较大,应将此类信号线敷设在屏蔽线槽中,屏蔽线槽应良好接地;也可穿金属管敷设,金属管应全线保持电气上的连通,并且金属管两端应良好接地。
  在信号线路上安装信号防雷器,对防感应雷是一种行之有效的办法。对于网络集成系统,可在网络信号线进入到广域网路由器之前安装专用信号防雷器;在系统主干交换机、主服务器以及各分交换机、服务器的信号线入口处分别安装 RJ45接口的信号防雷器。信号防雷器的选型应综合考虑工作电压、传输速率、接口形式等。所有防雷器均应良好接地。




上一篇:数据中心机房建设项目技术方案
下一篇:通信机房施工规范
回复

使用道具 举报

精彩评论1

 楼主| ucomxu 发表于 2021-1-31 15:20:05 | 显示全部楼层
欢迎来回复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图