游客您好
第三方账号登陆
  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    17712677918

    电子邮件

    857020071@qq.com
  • 扫描二维码

    关注微信公众号

推荐阅读
vguangxian 版主
未知星球 | 未知职业
  • 关注0
  • 粉丝0
  • 帖子525
热议话题
Node.js 简介
2021-08-28 0
Node.js 是一个开源与跨平台的 JavaScript 运行时环境。 它是一个可用于几乎任何项目
精选帖子

通信工程高风险作业施工安全操作手册

[复制链接]
vguangxian 发表于 2024-3-22 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
实用!通信工程高风险作业施工安全操作手册(设备类)
一、通信机房内作业,涉电作业必须采用绝缘工具
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、不按规范操作导致短路。
2、不做测试导致故障。
3、备件不全导致故障扩大。
(二)事故后果
1、人员触电,伤亡。
2、设备损坏,通信中断。
(三)安全控制点
1、工器具、材料及相关备件。
2、割接全过程。 
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、备足电源割接所需基本工器具、材料及相关备件
3、检查备足。
4、操作人员穿绝缘鞋、牛仔布的衣服(不要让身体能碰到设备、铜排等),禁止佩戴金属饰物。
二、通信机房内作业,务必防范在用系统的阻断
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、在通信核心机房内接近重要通信系统或接近一干二干光缆、关键客户光电缆等,因靠近重要系统作业(并非直接对重要系统作业),导致重要系统中断。
2、碰松在网数据网线或尾纤,导致通信或业务中断。
(二)事故后果
1、通信系统中断。
(三)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、进入核心机房内施工必须办好施工许可证,严禁无证施工。
3、做好风险评估,并提前两天通知监理及相关管理人员。
4、接近重要通信系统的操作由熟练技工实施,并由施工负责人、随工旁站监督。
三、通信机房线缆布放,重点做好对原有线缆防护
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、搬运时发生设备碰撞或线缆拉扯现象,造成通信中断
2、施工作业踩(拉)断邻近电缆、光纤,造成供电或通信系统中断
3、布放电源线未做好绝缘和防护措施导致碰触电源系统带电部位
4、机架安装或线缆布放拉断在用通信中继通道造成系统中断
(二)事故后果
1、在用设备通信阻断
2、触电,造成人员伤亡
(三)安全控制点
1、注意防护现有线缆
2、做好线缆的绝缘和防护措施
3、防范作业工具高空滑落
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、机房内线缆、设备多,维护部门、监理到现场监督。
3、攀高必须用人字梯,尽量避免触碰和踩踏现有线缆。
4、对现有线缆、设备用保护材料进行必要的包裹保护。
四、通信设备拆装,须严格遵守安全生产操作规范
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、不按正常流程规范施工,导致系统中断。
2、终端、板卡拆装错误。
(二)事故后果
1、产生静电、单板烧坏。
2、数据重叠导致现网业务影响。
3、插拔电路板未戴防静电手腕,损坏设备造成通信中断
(三)安全控制点
1、严格按照设计施工
2、遵守安全操作规范
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、手里禁止佩戴金属首饰,安装硬件板件时要带防静电手镯。
3、任何作业,都必须经业主的认可方能实施。
五、通信设备加电前,务必核实极性和电源负荷一、风险说明
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、加电前,没有核实电源负荷,导致加电后通信网络断电。
2、加电前,未核实新增设备的极性和负载阻抗。
(二)事故后果
1、设备加电前,没有核实电源负荷,导致加电后通信网络断电。
2、加电后,设备损坏。
(三)安全控制点
设备加电前后,核实电源负荷并做好记录。
(四)防范措施
1、经业主方确认后方可作业
2、做好现场安全技术交底。
3、确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。 
六、通信设备退网(断电、拆除)作业
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、断电作业未经确认,误操作剪断在用电力线,设备掉电阻断通信。
(二)事故后果
1、设备断电,通信中断。
(三)安全控制点
1、核对被剪线缆是否带电。
2、剪线前再次确认被拆线缆。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。
2、电力电缆布放/拆除必须两人以上操作施工,以免线缆另一端碰到其它设备,线端头必须做好多层绝缘密封处理。
3、电池电缆拆除,必须先将熔断器断开,再把电池端负极、正极顺序拆除,并把线耳用绝缘胶布缠好,再将整流器/直流屏端电缆按正、负顺利拆除并用绝缘胶布缠好。
4、剪电源线时,要做好保护措施,防止金属丝落入运行的设备内造成短路事故。
七、通信电源系统割接,不间断供电是关键
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
电源系统割接,不停电操作引发人身触电安全事故。
(二)事故后果
1、触电,导致设备损坏及伤及人身等。
2、通信系统中断
(三)安全控制点
1、核对需要割接设备的电源线缆。
2、核对供电情况。
3、做好防护措施。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。确定作业总指挥,确定作业的准确时间点。
2、割接前,割接方案必须维护部门书面审核批准。
3、割接人员必须持证上岗,要指定经验丰富的专人操作。
4、必须做好绝缘防范措施。
5、操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。
6、必须按主备路电源顺序分开间隔加电,操作一路确认一路。  
八、严格控制通信机房内动火作业(切割、烧焊、钻孔等)
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
动火作业,引起火灾。
(二)事故后果
机房动火,引起火灾,导致通信中断或人员伤亡。
(三)安全控制点
1、清除作业区内易燃物品,包括作业区的上下空间范围。
2、用阻燃材料封闭作业区。
3、检查动火器具
(四)防范措施
1、经业主审核、批准后,至少两人在场才可以作业。
2、做好现场安全技术交底。
3、用阻燃材料封闭作业区、备好灭火器、个人防护手套、护镜等。
九、室外高空作业(基站设备安装等),严防人员、工具坠落
640?wx_fmt=jpeg.jpg
(一)风险说明
1、没有采取可靠的安全保护措施,导致人员、器具高空坠落。/2、支撑杆底座螺丝松脱,倒塔。
(二)事故后果
1、铁塔高空作业没做好安全措施导致失足坠地身亡。
2、高空使用的所有可能滑落的器具造成塔下人员伤亡。
3、支撑杆底座螺丝松脱、倒塔,造成人员伤亡。 
(三)安全控制点
1、操作人员必须持证上岗(登高证、企业安全操作证)。
2、检查高空作业的安全用具及环境。
3、围闭作业区
4、检查支撑杆底座螺丝是否牢固。
(四)防范措施
1、做好现场安全技术交底。
2、检查支撑杆底座螺丝是否牢固。
3、高空作业时,必须穿戴安全帽,安全带和防滑鞋。
4、高空作业区要隔离,在作业区域周围设置防护区域,专人监护。 
5、随身携带工具袋,操作工具绑好安全绳。
6、严禁高空抛物。





上一篇:变电站通信综合布线施工安全知识
下一篇:无线 AP安装及使用注意事项-面板AP
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明
icitu.com 信息谷-icit软硬件产品营销与行业智慧化解决方案实施供需对接空间,信息人家园-信息人之间互助互惠互利的资源整合空间,icit人团结起来帮助人们沟通与建设,icit unite to help people communicating&constructing。
0512-68181818
关注我们
  • 访问移动手机版
  • 官方微信公众号

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc. 优康设计 ( 苏ICP备10066271号-2 )|网站地图